| Réfrigération passive par rayonnement |
|
|
|
|
|
| | Posté le 06-07-2006 à 22:45:52
| IMPORTANT La méthode de calcul utilisée sur le site est très approximative ! Elle n'est valable que pour des dimensions spécifiques (ou proches). La formule suivante est certainement plus correcte (car issue de lois de similitudes) : e - epaisseur d'isolant e1 - épaisseur du bois P1 - conductivité du bois P2 - conductivité de l'isolant L - largeur de la base hg - conductance globale e = P2*(72*L²/hg - e1/P1) où hg est calculé en fonction de T(air) température de l'air ambiant et T température souhaitée dans le frigo avec la relation (qui n'est pas juste - voir sujet "Amélioration de la théorie" à ce propos) : hg = 5,67*10^(-8)*T^4/(T(air) - T) où les températures sont en Kelvin. |
| |
|
|
|
|
|
|
|