Dernières réponses
froid
IMPORTANT

La méthode de calcul utilisée sur le site est très approximative ! Elle n'est valable que pour des dimensions spécifiques (ou proches).

La formule suivante est certainement plus correcte (car issue de lois de similitudes) :

e - epaisseur d'isolant
e1 - épaisseur du bois
P1 - conductivité du bois
P2 - conductivité de l'isolant
L - largeur de la base
hg - conductance globale

e = P2*(72*L²/hg - e1/P1)

où hg est calculé en fonction de T(air) température de l'air ambiant et T température souhaitée dans le frigo avec la relation (qui n'est pas juste - voir sujet "Amélioration de la théorie" à ce propos) :

hg = 5,67*10^(-8)*T^4/(T(air) - T)

où les températures sont en Kelvin.
 